ich habe ein Projekt mit Fernkälteversorgung. Die Fernkälte wird teils über Kompressionskältemaschinen (Turboverdichter), teils mit Absorptionskältemaschinen erzeugt. Bei meiner Software (Epass Helena Ultra 5.2.0.15) muss ich nun, wenn ich als Kälteerzeuger Fernkälte eingebe, dieselben Parameter einstellen wie bei einer Kompressionskältemaschine, plus PLV-AV und EER. Kann ich darüber die Absorptionskältemaschinen abdecken, und welche Werte muss ich dann wählen?
Und weshalb kann ich nicht einfach - analog zur Fernwärme - die Fernkälte über einen Primärenergiefaktor abbilden? 18599 Teil 7 gibt imho hierzu leider keine Auskunft.







G. Clemenz
Mittwoch, März 3rd, 2010
Nach DIN V 18599 T7 Nr. 8.1.1 sind EER und PLV-AV vom Fernkälteversorger zu ermitteln, für den Dampf der Absorptionskälteanlage wird primärenergetisch nach Nr. 8.1.2 wie bei Fernwärme verfahren (auch fp abfragen).
C.Hanusch
Mittwoch, März 3rd, 2010
nun, vermutlich werde ich von dem Versorger keine Werte für EER und PLAV-AV bekommen. Also die “virtuelle Kälteerzeugung im Gebäude” anwenden müssen. Schade, denn die Primärenergiefaktoren habe ich bereits, jetzt darf ich aber die gesamte Kälteanlage eingeben.