ich erstelle einen Energieausweis für einen Neubau (Nichtwohngebäude), deren Boden an eine niedrig beheizte bestehende Halle angrenzt. Der Energieausweis wird nur für den Neubau erstellt. Gebe ich nun diese Halle als Bestandszone mit ein, um die Energieverluste dorthin abzubilden, erscheint ja auch deren Energiebedarf in meinem Ausweis - das sollte aber nicht passieren. Also kann ich nur noch über fx-Werte (bzw. Fu) arbeiten, aber hier kann ich entsprechend 18599-2 Tabelle 3 nur eine “Decke nach unten zum unbeheizten Raum” bzw. “Decke nach unten zur Außenluft” wählen.
Ist es dennoch möglich, die “Decke nach unten zum niedrig beheizten Raum” abzubilden?







G. Clemenz
Mittwoch, März 3rd, 2010
Ausser Fx = 0,5 für Transmission gegen unbeheizte Räume gibt es nach Tabelle 3 keinen passenden Wert.
Allerdings ist nach DIN V 4108 T6 Nr. 6.1.1 –> Fx = Ti - Tu / (Ti - Te) mit
Ti = Innentemperatur (20°)
Tu = Temperatur im unbeheizten Raum (5°C)
Te = Außentemperatur (-10°C)
Wenn Sie also einen niedrig beheizten Raum haben, würde ich die planmäßige Temperatur für Tu einsetzen und dann den Fx-Wert berechnen.
C.Hanusch
Mittwoch, März 3rd, 2010
danke, daran habe ich gar nicht gedacht, weil man ja eigentlich die Rechenverfahren 18599 und 4108/4701 nicht mischen darf.
Aber in diesem Fall kann man wohl eine begründete Ausnahme machen, da man ja nichts am Rechenverfahren ändert, sondern nur einen Wert mit Hife des anderen Verfahrens ermittelt.
C.Hanusch
Mittwoch, Juni 9th, 2010
eigentlich kann ich doch die trennenden Bauteile vernachlässigen, da die Temperaturdifferenz kleiner 4K beträgt und damit kein Wärmedurchgang berücksichtigt wird (DIN V 18599 Teil 2 6.1.4 S.44).
Und die Bestandszone muss ich nicht bilanzieren, da es sich bei der Erweiterung um einen An-/Ausbau mit mehr als 50m² handelt, für den ich einen separaten Energieausweis erstellen muss (EnEV 2009 §9 (5)).