Hallo, ich hätte folgende Frage zum Thema Gebäudedichtheit nach DIN 18599-2 Tab.4:
können sanierte Gebäude mit einen neuen Anbau und mit Nachrüstung einer zentralen Lüftungsanlage in die Kategorie II der Tabelle 4 zugeordnet werden oder nur der Neubau in Kategorie II und der sanierte Bestand in Kategorie III? Danke im voraus für die Kommentare.







G. Clemenz
Mittwoch, März 3rd, 2010
Meines Erachtens müsste der sanierte Bestand einem errichteten Gebäude gleich kommen, daher würde ich für das Gesamtgebäude Kat. II ansetzen. Das entspricht auch der Erfahrung bei Blower-Door-Messungen im Bestand.